光纤
在GbE之前,主干网和竖直布线,有时还包括到桌面,都普遍采用62.5微米光纤。但是当主干网的速度提高到GigE,就很少再用62.5微米光纤了。以前一直作为传输光源的廉价的发光二极管(LED)信号激励技术不再适用于当前的布线系统。Coleman解释说:“LED每秒开关的次数有限,最快只有大约622Mbit/sec,这使我们转向激光技术。”已经开发出并在数据中心得到应用的垂直腔表面发射激光器(VCSELS)成为GbE的传输光源。
尽管在1300纳米波长使用VCSELS时,62.5和50微米光纤具有相似的性能,VCSELS的开发和使用却是850纳米操作窗口。Beam说:“选择850纳米还是1300纳米的关键是哪种波长更适合于高速数据。850纳米波长之所以更适合于VCSELS,是因为它更简单,更可靠,性价比也更高。”
在多模光纤上进行激光数据传输,会产生一种效应,叫做差分模式延迟(DMD),它发生在当一束激光射入光纤芯的中心时,这束激光分散成几种光模式。GeneralCable公司的技术主管MauricioSilva解释说:“由于DMD效应,不同光模式到接收端的时间不相同,从而造成信号失真,降低传输容量。光纤芯越细产生的光模式越少,从而失真越小。”因为50微米光纤的芯更细,所以它比芯粗一些的62.5微米光纤,能传输更长距离。
用于园区主干网传输架构的多模光纤需要能支持500米的传输距离。对于GbE来说,62.5微米光纤信道长度最多只能有220米,所以TIA/EIA-568-B.3把50微米光纤选进结构化布线和连接器件标准。Beam说:“尽管62.5微米光纤接到VCSELS也能运行GigE,如较小的楼宇网络主干和长度较短的园区线路。但是对于距离超过300米的情况,就需要50微米光纤了,另外,考虑到传输速度今后不会停步于1Gig,业界也需要选择50微米光纤。”Beam认为,这是一个令人痛苦的转换,他说,“基于我们当时掌握的所有迹象,以及当时最出色的前瞻者的预言,我们推广、销售和安装62.5微米光纤,从没有想到会替换它们。”
为了避免在一些多模光纤中出现缺陷,制造商们开发出偏移发射接插线,即偏离线芯中心几个微米发射激光。偏移发射接插线在IEEE802.3z标准中被列为使用1300纳米波长时必选。Silva解释说:“偏离线芯中心20微米发射激光,让激光在中心轴线周围传播,减少散射。”
CorningCableSystems公司的阻燃线缆产品线经理MartynEaston认为,由于光纤连接器件性能和连接技术的发展,从某种程度上,使从易于安装的光纤到光纤传输性能更佳的转变成为可能。Easton说:“许多公司都在日以继夜地工作,开发带有推拉功能的连接器,以便使现场端接更容易,更迅速。这些连接方面取得的成就使62.5微米光纤也能传输更长距离,所以连接对光纤布线系统性能的影响程度还没有它对铜缆布线的大。”
ST连接器(直端)具有推拉匹配设计,在出现SC之前一直被认为是标准连接器。SC后来同ST一起被TIA/EIA-568-B标准列为结构化布线推荐连接器。Beam说:“SC用了很长时间才占领市场,然而ST仍拥有一定的用户,所以ST现在仍没有完全退出。”
在最初,光纤连接器的竞争主要集中在功能和可用性上面,而最近更注重于成本了。小封装连接器(SFF)的端口密度更高,底座更小,“一体化封装设计,两根光纤埋入在一个导槽里。这使每个交换器的端口更多,而端口成本更低。”Easton这样解释说。 |
|